沉管灌注桩监理细则通用

来源:互联网 由 船舶建造工程师 贡献 责任编辑:李志  

沉管灌注桩质量监理细则

第一节 工程概况

1.1工程设计单位:

1.\t2工程勘察单位:

1.3设计技术要求

(此部分内容以下内容为参考,根据项目部的实际特点进行编写)

本工程抗震烈度为6度,桩基安全等级为二级。震动式复打沉管灌注桩ф377桩尖进入(3-5)层粉质粘土层不得小于1.000米,有效桩长24.0米。单桩竖向承载力设计值800KN,单桩竖向极限承载力为 1400KN。φ426桩尖进入(3-2)层粉质粘土层3.000米,有效桩长12.5米。单桩竖向承载力设计值700KN,单桩竖向极限承载力为1225KN。±0.000相当于绝对标高21.700米。桩身混凝土强度为C25,水泥标号不低于32.5,混凝土坍落度设计要求6-8cm,规范要求采用70-100mm,最大骨料粒径不超过4cm,在加密区不得大于钢筋间距的1/3,桩顶混凝土标高要求比设计标高高出60 cm,钢筋笼主筋为6φ12,箍筋φ8@200,加劲箍φ14@2000,桩顶2.。施工垂直度允许偏差1/200,单桩,条形桩基沿垂直轴线方向和群桩基础中的边桩的偏差,φ377为4cm,φ426为5 cm。条形桩基沿轴线方向和群桩基础中间的偏差为10 cm,最后二个2分钟的贯入度小于20 mm。

1.\t4岩土工程地质条件:

(此部分内容以下内容为参考,根据项目部的实际特点进行编写)

1.该建筑物场地类别为Ⅲ类,在钻探深度范围内地层大致上可分为:

1)\t(1)层杂填土,新近堆填,成份交杂,结构松散,强度变异性高。

2)\t粘土层从各层埋深、层厚、强度及软弱下卧层等综合分析均不能用作基础持力层。

3)\t粉质粘土或粉土夹粉质粘土,硬塑—可塑,层厚约8米,分布大部分场地含云母、氧化物、高岭土条纹(3-2) 为φ426桩持力层。

4)\t粉质粘土、硬塑分布整个场地,层顶埋深较均匀,含云母、氧化物,局部夹灰白色粉土薄层(3-5)为φ377桩持力层。

2.场地条件及地下水

建筑场地较平整,杂填土厚度不大,可作为桩基施工的场地,地下水为上层滞水,地下水静止水位深度在地表下0.3-0.5米,相当于绝对标高19.30米。

第二节 工程特点

2.1工程分析

(此部分内容以下内容为参考,根据项目部的实际特点进行编写)

1.本工程桩基为端承摩擦桩,施工必须确保设计桩长及桩端进入持力层深度,当采用震动沉管法成孔时,桩管入土深度控制以深度为主,以贯入度控制为辅。

2.施工流程:

桩位确定→预埋桩尖→桩机就位→调整垂直度→振动加压沉管至设计标高→灌注砼→边拔管边振动→拔到4米加砼→到自然地面→放桩尖进行复打→控制贯入速度→灌入底料→放置钢筋笼→继续灌注砼→边振动边拔管→成桩。

3.ф377桩穿过硬塑状粉质粘土时会阻力较大,施工时要注意对垂直度的控制。

4.群桩基础和桩中心距小于4倍桩径的桩,应有保证相邻桩桩身质量的技术措施。

2.2沉管灌注桩施工中常见问题及对策

序号

常见问题

原因分析

对策

1

桩管未进入设计持力层,单桩承载力低。

1.\t设备功率小或桩管太细长,刚度差;

2.\t由于沉管灌注桩是挤土桩,当群桩数量大、桩距小,随土挤密后,可能桩管下沉困难;

3.\t地质资料不准。

1.\t审查岩土工程勘察报告;

2.\t通过试桩,选择合适的设备和管径、深度;

3.\t选择合理的施工顺序。

2

桩身缩颈

1.\t在淤泥或淤泥质软土中,沉管产生的挤土效应和超孔隙水压力作用下,土壁挤压新浇混凝土凝土桩身缩颈;

2.\t拔管速度过快;

3.\t拔管时管内砼量过少;

4.\t桩间距小,邻近桩施工时,挤压已成桩新浇的砼;

5.\t桩管内壁不光滑,浇筑砼与管壁粘结,拔管后使桩身变细。

1.\t选择合理的施工顺序加大相邻桩施工的间隔时间;

2.\t清理干净管内外壁;

3.\t控制拔管速度,对于一般土层以.5m/min为宜,对于软弱土和软硬土层交介处宜控制在0.6-0.8m/min。

3

桩身断裂(桩身裂缝或断桩,一般较多地出现在地面下1-5米范围)。

1.\t沉管引起的振动挤压,将新浇砼的桩剪断,尤其在软硬土层变化界面;

2.\t拔管速度过快,桩孔周围土体迅速回缩或坍孔形成断桩;

3.\t桩距过小,不采用间距跳打,挤断已浇砼尚未凝固的桩;

4.\t开挖时,撞击桩头。

1.\t控制施工顺序;

2.\t控制拔管速度;

3.\t严禁机械挖土或水平撞打桩头。

4

吊脚桩(桩底部无混凝土或混进泥砂)

1.\t桩尖与桩管接触处进泥水;

2.\t桩尖质量差或尺寸偏小,打桩时破裂进入桩管,浇灌砼时又没有迅速挤出,拔管后形成吊脚桩。

1.\t对桩尖的质量严格检查,检查其外形尺寸、养护时间、配比及砼强度;

2.\t沉管时不要强行下压;

3.\t砼灌落后先振动5-10S再拔管,边振边拔,每拔0.5-1.0米停拔,再振动5-10S,如此反复。

5

钢筋笼下沉;

钢筋笼笼顶标高低或钢筋笼笼顶标高高。

1.\t新浇砼的桩,在相邻桩振动的影响下,造成钢筋下沉;

2.\t混凝土坍落度大或小;

3.\t放钢筋笼的高度不合适。

1.\t注意相邻桩施工的影响;

2.\t严格控制坍落度和碎石的粒径;

3.\t总结经验,合适选择初始安放钢筋笼的高度。

6

桩位或桩身垂直度偏差太大

1.\t放线不正确;

2.\t施工场地不坚实,造成桩架不平;

3.\t遇到表层障碍物或穿过硬层,难以沉管时使桩身倾斜。

1.\t认真复查放线结果;

2.\t提供合格场地;

3.\t遇到硬层时控制沉管的速度;

4.\t遇到障碍物时,停止沉管,处理障碍物。

第三节 施工质量控制的依据

3.1工程合同文件:承包合同文件和委托监理合同文件。

3.2设计文件:“按图施工”是施工阶段质量控制的一项重要原则,设计图纸及岩土工程勘察报告必须经过审查,并且有准用证。

3.3国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文件

(a)《中华人民共和国建筑法》(1997年11月1日颁布);

(b)《建设工程质量管理条例》(2000年1月30日颁布);

(c)《建筑业企业资质管理规定》(2001年4月颁布);

3.4有关质量检验与控制的专门技术法规性文件

(a)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;

(b)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;

(c)《建筑桩基技术规范》JGJ94-94;

(d)《建筑工程桩基检测技术规范》JGJ106;

(e)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;

(f)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002;

(g)《湖北省建筑工程施工统一用表》(2003年元月);

(h)控制施工作业活动质量的技术规程、电焊操作规程、混凝土施工操作规程。

3.5经监理公司审核,建设方认可的《监理规划》;

3.6《施工组织设计》及施工单位的《技术标准》。

第四节 质量控制工作流程

开工准备

(承包单位)

附有:

?施工组织设计

????施工人员到场情况

?施工设备到场情况

?材料到场情况

?材料检验情况

?分包单位(如有)资质材料

提交工程开工报审表

(承包单位)

审查开工条件

(监理单位)否

批准开工申请

(监理单位)

分项工程施工

(承包单位)

检验批完成后自检

(承包单位)

(续上图)

整改

(承包单位)

指示整改

自检合格?

填报《报验申请表》

(承包单位)

检查检验批质量

现场检查、试验室检验

(监理单位)

转入下一分项

工程施工

检查合格?

签署《报验申请表》

(监理单位) 是

本子分部工程 否

是否全部完成?

本子分部工程完成

组织子分部验收

第五节 施工准备的质量控制

5.1施工承包单位资质的核查

查对《营业执照》及《建筑业企业资质证书》,了解其实际的建设业绩、人员素质、管理水平、资金情况、技术装备。若分包给专业承包资质的企业施工,对分包单位的资质要进行核查。

5.2施工组织设计的审查

5.2.1总监组织专业监理工程师审查,提出意见后,由总监审核签认,审查工作一般三天完成。若审查时需要承包单位就有关内容重新补充或修改,在审查意见中提出,限定承包人在规定的时间内重报(先申报的内容不退)。

5.2.2审查施工组织设计的原则

1)施工组织设计的编制、审查和批准应符合规定的程序;

2)施工组织设计应符合国家的技术政策,充分考虑承包合同规定的条件、施工现场条件及法规条件的要求,突出“质量第一、安全第一”的原则;

3)施工组织设计的针对性:承包单位是否了解并掌握了本工程的特点及难点,施工条件是否分析充分;

4)施工组织设计的可操作性:承包单位是否有能力执行并保证工期和质量目标,该施工组织设计是否切实可行;

5)技术方案的先进性:施工组织设计采用的技术方案和措施是是否先进适用,技术是否成熟,施工顺序安排是否合理(桩中心距小的桩应跳开施工);

6)质量管理和技术管理体系,质量保证措施是否健全且切实可行;

7)安全、环保和文明施工措施是否切实可行并符合有关规定;

8)在满足合同和法规要求的前提下,对施工组织设计的审查,应尊重承包单位的自主技术决定和管理决策。

5.2.3审查注意事项

1)充分考虑施工的质量保证与安全保证;

2)施工方案与施工进度计划的一致性;

3)施工方案与施工平面图布置的协调一致,临时办公用房、临时设施、施工道路,应做到布置有序,有利用施工方案的实施。

5.3现场施工准备的质量控制

5.3.1工程定位及标高基准控制

1)监理应要求施工单位,对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核,并将复测结果报监理工程师审核,经批准后施工单位才能测量放线,建立控制网,并应对其正确性负责,同时做好基桩的保护。原始基准点应由规划部门(红线班)施放,并办理红线定位册。施工单位对桩位放线同时测定桩顶孔口标高,认真复查后报监理复核。监理复核时要特别注意对控制桩的检查,检查其数量及准确性,检查保护的措施是否有效,采取龙门桩或在固定物上留标识。

2)监理应组织对施工现场进行土方测量,测定方格网,计算土方,比较原设计确定的±0.000标高是否合理,确定±0.000标高,做到既满足功能,又节省土方挖填费用。

5.3.2施工平面布置的控制

1)监理工程师应督促建设单位按照合同约定并结合承包单位施工的需要,事先规定并提供给承包单位占有和使用现场有关部分的范围,提供合格的施工场地。

2)监理工程师要检查施工现场总体布置是否合理,是否有利于保证施工正常、顺利地进行,是否有利于保证质量,特别是要对场地的道路、给水、供电、混凝土供应等方面予以重视。

5.3.3材料、采购订货的控制

1)凡由承包单位采购的原材料,在采购订货前应向监理工程师申报,经监理工程师审查认可后,方可进行订货采购。

2)供货厂方向订货方提供质量文件,质量文件主要包括:产品合格证及技术说明书、质量检测证明、检测与试验者的资质证明。质量文件是承包单位将来在工程竣工时应提供的竣工文件的一个组成部分,用以证明工程项目所用的材料质量符合要求。

5.3.4施工机械配置的控制

1)施工机械设备的选择,除考虑施工机械技术性能、工作效率、工作质量、安全、灵活等方面对施工质量的影响与保证外,还应考虑其数量配置对施工质量的影响与保证条件。如钻机的数量和浇灌混凝土设备的数量,坏后有备用,并且能及时修理。

2)审查所需的施工机械设备,是否按已批准的计划配备,所准备的施工机械设备是否都处于完好的可用状态。

5.3.5设计交底与施工图的现场核对

1.监理工程师组织并参加设计交底,其内容为:①有关地形、地貌、工程地质及水文地质等条件;②主管部门对本工程的要求,设计单位采用的主要设计规范、市场供应材料情况;③设计思想、方案比较、施工进度与工期安排;④施工应注意事项。

2.施工图纸的现场核对

施工图纸现场核对主要包括内容:①施工图纸合法性认定,施工图是否按规定经有关部门的审核批准;②图纸中有无遗漏、差错或相互矛盾(如桩顶嵌入承台的长度不宜小于50mm;钢筋的含量是否合理;桩中心距能否满足3d;桩底进入持力层的深度必须符合规范的要求,试桩方案是否合理等);③地质及水文地质资料是否可靠(桩端持力层的坡度,桩侧及桩端阻力是否准确,桩端以下软弱土、特殊土是否调查清楚);④材料的来源有无保证,存在的问题均以书面形式提出,在设计单位以书面形式解释或确认后,才能进行施工。

第六节 施工过程的质量控制

6.1作业技术准备状态的控制

6.1.1质量控制点的设置

质量控制点设置表

质量控制点

质量预控措施

1

桩位

认真复核原始基准点,检查施工单位测量仪器,测量人员证件、复核桩位。

2

桩端持力层

根据设计要求必须确保设计桩长及桩端进入持力层深度。采用锤击沉管法成孔时,桩管入土深度控制以深度为主,以贯入度控制为辅。

3

钢筋笼制作

检查主筋的规格、数量、加劲箍的间距、箍筋的间距、箍筋与主筋连接必须牢固。

4

砼浇灌

按配比进行计量,拌制过程中加强坍落度控制,严格控制第一次灌入量,使砼达到自然地面,实际浇筑砼量严禁小于计算体积,充盈系数大于1。

6.1.2作业技术交底的控制

督促施工单位主管技术人员编制技术交底书,并经项目总工程师批准后向作业人员交底。如成孔注意的事项,进入持力层的深度。对于桩端持力层检验及灌注桩身混凝土这一关键部位,施工单位的技术交底书要报监理工程师审查。

6.1.3进场材料的质量控制

进入现场的钢筋、水泥、砂、石,进场前应向监理提交《工程材料/构配件/设备报审表》,同时附有产品出厂合格证及技术说明书,按照见证取样的原则送检,经监理工程师审查并确认其质量合格后,才准进场使用。

6.1.4环境状态的控制

1.施工作业环境的控制

检查场地外围及场地内用作浇灌砼的道路,夜间施工的照明,水、电供应,监理工程师应事先检查承包单位对施工作业环境条件方面的有关准备工作是否已做好安排和准备妥当,当确认其准备可靠、有效后,并请建管部门现场文明施工、安全施工达标验收,方准许其进行施工。

2.施工质量管理环境的控制

检查施工单位的质量管理体系和质量控制自检系统是否处理良好的状态,系统的组织结构、管理制度、检测制度、检测标准、人员配备等方面是否完善和明确,质量责任制是否落实,监理工程师要督促其落实。

6.1.5施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制

1.操作人员:人事作业活动的操作者,其数量必须满足作业活动的需要,相应工种配置保证作业有序持续进行,不能因人员数量及工种配置不合理而造成停顿。

2.管理人员到位:技术负责人、质检员、安全员、项目经理必须到位,测量人员、材料员、取样员、试验员必须在岗。

3.作业人员上岗资格:电焊工、电工、爆破工必须持证上岗,监理工程师要对此进行检查与核实。

6.2作业技术活动运行过程的控制

6.2.1施工单位自检与专检工作的监控

1.施工单位的自检系统:施工单位必须有整套的制度及工作程序,具有相应的试验设备及检测仪器、配置数量满足需要的专职质检人员及试验检测人员。作业活动的作业者在作业结束后必须自检,不同工序交接、转换必须由相关人员交接检查,专职质检员进行专检。

2监理工程师的质量检查与验收,是对承包单位作业活动质量的复核与确认,施工单位专职质检员没检查或检查不合格不能报监理工程师。

6.2.2见证取样送检工作的监控

施工单位在对进场材料、试块、钢筋接头等实施见证取样前要通知负责见证取样的监理工程师,在该监理工程师现场监督下,施工单位按相应规范的要求,完成材料、试块、试件等的取样过程。完成取样后,施工单位将送检样品装入木箱由监理工程师加封,不能装入箱中的试件,则应贴上专用加封标志,然后送往试验室。检查数量:同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号,且连续进场的水泥,袋装不超过200吨为一批(《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002中的要求);钢筋按进场的批次和产品的抽样检验方案确定,每批重量不大于60吨。每批应由同一牌号、同一炉号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。钢筋的焊接以300个同类型接头(同钢筋级别、接头形式)为一批,混凝土试件按质量控制点表中的要求留置。

6.2.3技术复核工作监控

对涉及施工作业技术活动基准和依据的技术工作,监理工程师都要施工单位安排专人负责复核性检查,以避免基准失误给整个工程质量带来难以补救的或全局性的危害。

(a)桩定位轴线复核;(b)场地及桩顶标高复核;(c)混凝土配合比复核。

6.2.4工程变更的监控

1.施工承包单位提出的变更

变 更 的 可 能

处 理 程 序

要求作某些技术修改

1)钢筋规格的改变

承包单位向监理部提交《工程变更单》(C2),说明修改的内容及原因或理由,专业监理工程师组织承包方和设计代表参加,经各方同意后签字并形成纪要,作为工程变更单的附件,经总监批准后实施。(一般来说不会增大投资,只会减少投资)

2)桩径或桩顶标高的改变

设计标准的修改或改变

1)改变桩型

由于施工单位的设备或施工困难,施工方要求改变桩型,承包施工方应就变更的问题填写《工程变更单》(C2),送交监理部,总监理工程师根据承包单位的申请与设计、建设单位、承包单位研究并作出变更的决定后,签收《工程变更单》,并附设计单位提出的变更设计图纸,在签收变更单之前,总监应就工程变更引起的工期改变及费用的增减分别与建设单位和承包单位进行协商,力求达成双方均能同意的结果。这种变更要按有关规定报送施工图审查部门审批。

2)改变持力层

2.设计单位提出的变更

变 更 的 原 因

处 理 程 序

1)试桩的结果不能满足设计要求,重新调整设计

设计单位首先将“设计变更通知”及有关附件报送建设单位,建设单位会同监理、施工单位对设计变更进行研究,作出变更的决定,总监签收《工程变更》,并将设计单位的“设计变更通知”作为该《工程变更》的附件。

2)勘察资料不准确

3.建设单位(监理工程师)要求变更

变 更 内 容

处 理 程 序

(1)桩径变小

(2)钢筋笼变短

(3)含钢量变小

(4)持力层变化

建设单位(监理工程师)将变更的要求通知设计单位,并且提出相应的方案和建议,在提供审查的变更要求中,应列出所有受该变更影响的图纸、文件清单。设计单位对变更进行研究,然后书面通知建设单位。建设单位作出变更决定后,由总监签收《工程变更单》.

6.2.5见证点的实施控制

1.设置质量见证点

把“桩管入土深度”设为见证点。

2.监理工程师要求施工单位在桩管进入持力层后,立即向监理报告,测量其桩管高度,按照设计要求嵌入持力层,达到设计要求前20分钟通知监理工程师,说明见证的时间,请监理人员届时到达现场进行见证和监督。

3.监理工程师在见证和监督必要时请设计单位参加,嵌入持力层的深度及岩性达到设计要求后,立即浇灌桩身砼。

4.监理工程师应注意的问题:

(a)检验时必须按照设计的要求,对照地质剖面图及邻孔地质情况,根据入土层的深度及最后二个2分钟的贯入度进行检验;

(b)浇灌的通路,设备准备工作不充分时不验孔;

(c)及时做好隐蔽工作。

6.2.6级配管理质量监控

(1)碎石应为2—4cm粒径级配,并且含泥量不得大于3%。

(2)砂为中粗砂,并且含泥量不得在于3%。

(3)审查配合比,重点审查水泥品种、水泥最大用量、粉煤灰掺入量、水灰比、坍落度、配制强度、使用的外加剂、砂的模数、粗骨料的最大粒径限制等。

(4)审查现场作业实际配合比是否符合理论配合比。砼拌制前,应测定砂、石含水率,并根据测试结果调整材料用量,提出施工配合比,检查数量为每工作班检查一次。

原材料每盘称量的允许偏差

材料名称

允许偏差

水泥、掺合料

±2%

粗、细骨料

±3%

水、外加剂

±2%

(5)在砼浇筑地点随机抽样,按每组日留置1组试件。

6.2.7、计量工作质量控制

计量是施工作业过程的基础工作之一,计量工作的效果对施工质量有重大影响。

(1)施工过程中,监理工程师要对计量的仪器、检测设备、称重衡器进行控制,如钢尺、皮尺、测绳的核准、水准仪、经纬仪的校核,磅称的校准。

(2)审核计量人员技术水平资质,如测量人员的水平和资质,检测试验人员的水平和资质。

(3)控制现场计量操作的质量,检测操作方法是否得当,如仪器的使用,数据的判读,数据的处理和整理,对原始数据的检查。抽样检查,审核现场检测取点、检测仪器的布置是否正确、合理,检测部位是否有代表性,能否反映真实的质量状态。

6.2.8质量记录资料的监控

质量资料是施工承包单位进行工程施工期间,实施质量控制活动的记录,还包括监理工程对这些质量控制活动的意见及施工承包单位对这些意见的答复,它详细地记录了工程施工阶段质量控制活动的全过程。因此,它不仅在工程施工期间对工程质量的控制有重要作用,而且在工程竣工和投入运行后,对于查询和了解工程建设的质量情况以及工程维修和管理也能提供大量有用的资料和信息。

质量记录资料包括以下三方面内容:

(1)施工现场质量管理检查记录资料

主要包括承包单位现场质量管理制度,质量责任制;主要专业工种操作上岗证书;分包单位资质及总包单位对分包单位的管理制度;施工图审查核对资料(记录),地质勘察资料;施工组织设计、施工方案及审批记录;施工技术标准;工程质量检验制度;混凝土搅拌(级配填料拌和站)及计量设置;现场材料、设备存放与管理等。

(2)工程材料质量记录

主要包括进场工程材料的质量证明资料;各种试验检验报告(如力学性能试验、化学成分试验、材料级配试验等);各种合格证;设备进场维修记录或设备进场运行检验记录。

(3)施工过程作业活动质量记录资料

施工过程可按分项、分部工程建立相应的质量记录资料。在相应质量记录资料中应包含有关图纸的图号、设计要求;质量自检资料;监理工程师的验收资料;各工序作业的原始施工记录;检测及试验报告;材料、设备质量资料的编号、存放档案卷号;此外,质量记录资料还应包括不合格项的报告、通知以及处理及检查验收资料等。

质量记录资料应在工程施工开始前,由监理工程师和承包单位一起,根据建设单位的要求及工程竣工验收资料组卷归档的有关规定,研究列出各施工对象的质量资料清单。以后,随着工程施工的进展,承包单位应不断补充和填写关于材料、构配件及施工作业活动的有关内容,记录新的情况。当每一阶段(如检验批,一个分项或分部工程)施工或安装工作完成后,相应的质量记录资料也应随之完成,并整理组卷。

施工质量记录资料应真实、齐全、完整,相关各方人员的答案齐备、字迹清楚、结论明确,与施工过程的进展同步。在对作业活动效果的验收中,如缺少资料和资料不全,监理工程师应拒绝验收。

6.2.9工地例会的管理

工地例会是施工过程中参加建设项目各方沟通情况,解决分歧,形成共识,做出决定的主要渠道,也是监理工程师进行现场质量控制的重要场所。

通过工地例会,监理工程师检查分析施工过程的质量状况,指出存在的问题,承包单位提出整改的措施,并作出相应的保证。

由于参加工地例会的人员较多,层次也较高,会上容易就问题的解决达成共识。

除了例行的工地例会外,针对某些专门质量问题,监理工程师还应组织专题会议,集中解决较重大或普遍存在的问题。实践表明采用这样的方式比较容易解决问题,使质量状况得到改善。

为开好工地例会及质量专题会议,监理工程师要充分了解情况,判断要准确,决策要正确。此外,要讲究方法,协调处理各种矛盾,不断提高会议质量,使工地例会真正起到解决质量问题的作用。

6.2.10停、复工令的实施

(1)工程暂停指令的下达

为了确保作业质量,根据委托监理合同中建设单位对监理工程师的授权,出现下列情况需要停工处理时,应下达停工指令:

1)施工作业活动存在重大隐患,可能造成质量事故或已经造成质量事故。

2)承包单位未经许可擅自施工或拒绝项目监理部管理。

3)在出现下列情况下,总监理工程师有权行使质量控制权,下达停工令,及时进行质量控制:

a.施工中出现质量异常情况,经提出后,承包单位未采取有效措施,或措施不力未能扭转异常情况者;

b、隐蔽作业未经依法查验确认合格,而擅自封闭者;

c、已发生质量问题迟迟未按监理工程师要求进行处理,或者是已发生质量缺陷或问题,如不停工则质量缺陷或问题将继续发展的情况下;

d、未经监理工程师审查同意,而擅自变更设计或修改图纸进行施工者;

e、未经技术资质审查的人员或不合格人员进入现场施工;

f、使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认者;或擅自采用未经审查认可的代用材料者;

g、擅自使用未经项目监理部审查认可的分包单位进场施工。

总监理工程师在签发工程暂停令时,应根据停工原因的影响范围和影响程度,确定工程项目停工范围。

(2)恢复施工指令的下达

承包单位经过整改具备恢复施工条件时,承包单位向项目监理机构报送复工申请及有关材料,证明造成停工的原因确已消失,总监理工程师应及时签署工程复工报审表,指令承包单位继续施工。

(3)总监下达停工令及复工指令,宜事先向建设单位报告。

第七节 作业技术活动结果的控制及目标值

只有作业活动的中间产品质量都符合要求,才能保证最终单位工程产品的质量。

7.1沉管完成后的验收

无论是端承摩擦桩还是摩擦端承桩,沉管的深度或贯入度和持力层的质量状况对桩承载力影响大,成孔完成后的验收应作为一个关键工序进行质量验收。桩沉至持力层后,应作记录,请设计单位现场复验,满足设计要求后继续施工。嵌入持力层的深度及相邻桩的深度应满足设计要求。

7.2隐蔽工程验收

隐蔽工程是指将被其后工程施工隐蔽的分项、分部工程在隐蔽前所进行的检查验收。它是对一些已完分项、分部工程质量的最后一道检查,由于检查对象就要被其他工程覆盖,给以后的检查整改造成障碍,故显得尤为重要,它是质量控制的一个关键过程。沉管灌注桩隐蔽工程记录填表D2-3-5。

1.工作程序

1)隐蔽工程施工完毕,承包单位按有关技术规程、规范、施工图纸先进行自检,自检合格后,填写《报验申请表》,附上相应的工程检查证(或隐蔽工程检查记录)及有关材料证明,试验报告,复试报告等,报送项目监理部。

2)监理工程师收到报验申请后,首先对质量证明资料进行审查,并在“合同”及“监理规范”的制度中规定的时间内到现场检查(检测或核查),承包单位的专职质检员及相关施工人员应随同一起到现场。

3)经现场检查,如符合质量要求,监理工程师在《报验申请表》及工程检查证(或隐蔽工程检查记录)上签字确认,准予承包单位隐蔽、覆盖,进入下一道工序施工。

如经现场检查发现不合格,监理工程师签发“不合格项目通知”,指令承包单位整改,整改后自检合格再报监理工程师复查。

2.隐蔽工程检查验收的质量控制要点

1)沉管灌注桩沉至设计标高后,监理工程师应检查桩长、垂直度,复核桩顶孔口标高及砼面设计标高。

2)钢筋隐蔽工程验收要点:

a)按施工图检查绑孔成型的钢筋笼,检查钢筋品种、直径、数量、间距、形状;

b)钢筋笼外形尺寸,其偏差是否超过规定;构造筋是否符合构造要求;

c)锚固长度,箍筋加密区及加密间距;

d)检查钢筋接头,焊接接头或机械连接,要检查外观质量,取样试件力学性能试验是否达到要求,接头位置(相互错开)数量(接头百分率)。

7.3工序交接验收

工序是指作业活动中一种必要的技术停顿,作业方式的转换及作业活动效果的中间确认。上道工序应满足下道工序的施工条件和要求。对相关专业工序之间也是如此。通过工序间的交接验收,使各工序间和相关专业工程之间形成一个有机整体。

在实际监理过程中,由于工程项目的具体情况,可能会产生监理工作内容的增减或工作程序颠倒的现象,但无论出现何种变化都必须坚持监理工作“先审核后实施,先验收后施工(下道工序)”的基本原则。

7.4沉管灌注桩施工与监理总流程框图

(1)沉管灌注桩工程质量控制目标:一次性验收合格;

(2)施工质量的预控和现场监控,根据施工监理总流程,实行关键工艺、重点部位监理确认;(见图)

(3)施工、监理总流程框图说明:

1)监理流程:

检查:表示监理人员随机现场监控的项目,需作好每一根桩的巡视记录。

监控:是现场监理人员必须按时到位监控的项目,需作好记录。

确认:是关键工艺、重点部位的监理,现场监理人员必须到位预控监测、监检或复检、检验项目,并在质检单上签字确认。凡签证认可的工艺工序未经现场监理认可,施工单位不得转入下道工序。

2)监理流程与施工流程图中的连接符号:

:需施工方按时通知监理人员到位监理;

:表示监理人员在质检单或隐蔽记录上签字认可后方可转入下道工序施工;

:表示监理人员如无异议,施工方无需通知监理方就可转入下道工序;若监理人员认为施工不合格、不合理,监理人员必须及时口头或书面通知施工方,施工方须按监理意见处理;

7.5检验批、分项工程的验收

检验批(分项)完成后,承包单位首先应自行检查验收,确保符合设计文件、相关验收规范的规定;然后向监理工程师提交申请,由监理工程师检查、确认。

桩基划分为一个检查批,检验批质量验收包括两个方面的内容:①主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格;②具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

7.5.1监理工程师对资料的检查

质量控制资料反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的操作依据、检查情况以及保证质量所必需的管理制度等。对其完整性的检查,实际是对过程控制的确认,这是检验批合格的前提。所要检查的资料主要包括:

1)图纸会审、设计变更、洽商记录;

2)建筑材料及半成品的质量证明书及进场检(试)验报告;

3)工程测量、放线记录;

4)按专业质量验收规范规定的抽样检验报告;

5)隐蔽工程检查记录;

6)施工过程记录和施工过程检查记录;

7)新材料、新工艺的施工记录;

8)质量管理资料和施工单位操作依据等。

7.5.2主控项目和一般项目的检查

混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准(mm)

检查项目

允许偏差或允许值

检查方法

检验程度

主控

项目

1

主筋间距

±10

用钢尺量

全部检查

2

长度

±100

用钢尺量

全部检查

一般

项目

1

钢筋材质检验

设计要求

抽样送检

全部检查

2

箍筋间距

±20

用钢尺量

全部检查

3

直径

±10

用钢尺量

全部检查

填报检验批质量验收记录表GB50202-2002(I)010405

混凝土灌注桩质量检验标准

检查项目

允许偏差或允许值

检查方法

检验程度

单位

数值

1

桩位

mm

50

开挖后量桩中心

全部检查

2

孔深

mm

+300

测量沉管长度

全部检查

3

桩基

质量

检验

按基桩检测技术规范及设计要求。如钻芯取样,大直径嵌岩桩应钻至桩尖下50cm,或采用可靠的动测法。

按基桩检测技术规范

抽样检查

4

混凝土强度

设计要求

试件报告或钻芯取样送检

5

承载力

按基桩检测技术规范

按基桩检测技术规范

1

垂直度

小于1%

测钻杆

全部检查

2

桩径

-20

井径仪或超声波检测

全部检查

3

混凝土坍落度:干施工

mm

80~100

坍落度仪

全部检查

4

钢筋笼安装深度

mm

±100

用钢尺量

全部检查

5

混凝土充盈系数

>1

检查每根桩的实际灌注量

全部检查

6

桩顶标高

mm

+30

-50

水准仪,需扣除桩顶浮浆层及劣质桩体

全部检查

注:1.填报检验批验收记录表(Ⅱ)010405

2.设计要求严于规范要求,执行设计要求。

7.5.3分项工程质量验收

1)分项工程的验收是在检验批的基础上进行,人工挖孔桩只有一个检验批,只要检验批验收资料文件完整,并且均已验收合格,则分项工程验收合格。监理工程师要认真审查并签认分项工程质量验收记录。

2)对拟验收项目初验合格后,总监理工程师对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认,并上报建设单位。同时提出“工程质量评估报告”,“工程质量评估报告”是工程验收中的重要资料,由项目总监理工程师的监理单位技术负责人签署。其编写要求详见武汉建设监理协会推荐样表中的“编写提纲”。

7.6不合格的处理

上道工序不合格,不准进入下道工序施工,不合格的材料、半成品不准进入施工现场,且不允许使用,已经进场的不合格品应及时做出标识、记录,指定专人看管,避免用错,并限期清除现场;不合格的工序或工程产品不予计价。

7.7成品保护

1)监理工程师应对承包单位所承担的成品保护工作的质量与效果进行经常性的检查。

2)成品保护的一般措施:1)防护;2)包裹;3)覆盖;4)封闭;5)合理安排施工顺序。

第八节 质量控制的手段和方法

8.1质量检验的程序和方法

8.1.1检测程序

承包单位自检、互检、专检符合要求后,由承包单位向监理工程师提交“报验申请表”,监理工程师接到通知后,应在规定的时间内对质量进行检查,确认其质量合格后予以签认验收。

作业活动结果的质量检查验收主要是对质量性能的特征指标进行检查。即采取一定的检测手段,进行检验,根据检验结果分析、判断该作业活动的质量(效果)。

1)实测。即采用必要的检测手段,对实体进行的几何尺寸测量、测试或对抽取的样品进行检验,测定其质量特性指标(例如混凝土的抗压强度)。

2)分析。即是对检测所得数据进行整理、分析、找出规律。

3)判断。根据对数据分析的结果,判断该作业活动效果是否达到了规定的质量标准;如果未达到,应找出原因。

4)纠正或认可。如发现作业质量不符合标准规定,应采取措施纠正;如果质量符合要求则予以确认。

8.1.2质量检测的主要方法

对于现场所用原材料、工序过程或工程产品质量进行检验的方法,一般可分为三类,即:目测法、检测工具量测法以及试验法。

1)目测法:即凭借感官进行检查,也可以叫做观感检验。这类方法主要是根据质量要求,采用看、摸、敲、照等手法对检查对象进行检查,“看”就是根据质量标准要求进行外观检查;例如工人的施工操作是否正常,混凝土振捣是否符合要求等。

2)量测法:就是利用量测工具或计量仪表,通过实际量测结果与规定的质量标准或规范的要求相对照,从而判断质量是否符合要求。量测的手法可归纳为:靠、吊、量、套。如钢筋笼的外形尺寸、孔深、垂直度,沉管的长度等。

3)试验法:指通过进行现场试验或试验室试验等理化试验手段,取得数据,分析判断质量情况。包括:

a)理化试验 工程中常用的理化试验包括各种物理化学性能方面的检验和化学成分及含量的测定等两个方面。力学性能的检测如各种力学指标的测定,像抗拉强度、抗压强度、承载力等。各种化学方面的试验如化学成分及其含量的测定(例如钢筋中的磷、硫含量、混凝土粗骨中的活性氧化硅成分测定等),以及耐酸、耐碱、抗腐蚀等。此外,必要时还可在现场通过对桩或地基的现场静载试验或打试桩,确定其承载力;对混凝土现场取样,通过试验室的抗压强度试验,确定混凝土达到的强度等级;以及通过管道压水试验判断其耐压及渗漏情况等。

b)无损测试或检验 借助专门的仪器、仪表等手段探测结构物或材料、设备内部组织结构或损伤状态。这类检测仪器如:超声波探伤仪,高、低应变。

8.1.3质量检验程度的种类

按质量检验的程度,即检验对象被检验的数量划分,可有以下几类:

1)全数检验 全数检验也叫做普遍检验。它主要是用于关键工序部位或隐蔽工程,以及那些在技术规程、质量检验验收标准或设计文件中有明确规定应进行全数检验的对象。例如:钢筋笼、桩位、持力层、扩孔尺寸、桩身长度。

2)抽样检验 对于主要的建筑材料或工程产品等,由于数量大,通常大多采取抽样检验。即从一批材料或产品中,随机抽取少量样品进行检验,并根据对其数据经统计分析的结果,判断该批产品的质量状况。从一批桩中抽取少量桩进行高、低应变检测,抽芯判断桩身砼质量。与全数检验相比较,抽样检验具有如下优点:①检验数量少,比较经济;②适合于需要进行破坏性试验(如混凝土抗压强度的检验)的检测项目;③检验所需时间较少。

8.2 施工过程质量控制手段

8.2.1审核技术文件、报告和报表

这是对工程质量进行全面监督、检测与控制的重要手段。审核的具体内容包括以下几方面。

1)审查进入施工现场的分包单位的资证证明文件,控制分包单位的质量。

2)审批施工承包单位的开工申请书,检查、核实与控制其施工准备工作质量。

3)审批承包单位提交的施工方案、质量计划、施工组织设计或施工计划,控制工程施工质量有可靠的技术措施保障。

4)审批施工承包单位提交的有关材料、半成品和构配件质量证明文件(出厂合格证、质量检验或试验报告等),确保工程质量有可靠的物质基础。

5)审核承包单位提交的反映工序施工质量的动态统计资料或管理图表。

6)审核承包单位提交的有关工序产品质量的证明文件(检验记录及试验报告)、工序交接检查(检查)、隐蔽工程检查、分部分项工程质量检查报告等文件、资料,以确保和控制施工过程的质量。

7)审批有关工程变更、修改设计图纸等,确保设计及施工图纸的质量。

8)审核有关应用新技术、新工艺、新材料、新结构等的技术鉴定书,审批其应用申请报告,确保新技术应用的质量。

9)审批有关工程质量事故或质量问题的处理报告,确保质量事故或质量问题处理的质量。

10)审核与签署现场有关质量技术签证、文件等。

8.2.2指令文件与一般管理文书

指令文件是监理工程师运用指令控制权的具体形式。所谓指令文件是表达监理工程师对施工承包单位提出或命令的书面文件,属要求强制性执行的文件。一般情况下是监理工程师从全局利益和目标出发,在对项项施工作业或管理问题,经过充分调研、沟通和决策之后,必须要求承包人严格按监理工程师的意图和主张实施的工作。对此承包人负有全面正确执行指令的责任,监理工程师的各项指令都是书面的或有文件记载方为有效,并作为技术文件资料存档。如因时间紧迫,来不及做出正式的书面指令,也可以用口头指令的方式下达给承包单位,但随即应按合同规定,及时补充书面文件对口头指令予以确认。

指令文件一般均以监理工程师通知的方式下达,在监理指令中,开工指令、工程暂停指令及工程恢复施工指令也属指令文件。

一般管理文书,如监理工程师函、备忘录、会议纪要、发布有关信息、通报等,主要是对承包商工作状态和行为,提出建议、希望和劝阻等,不属强制性要求执行,仅供承包人自主决策参与。

8.2.3现场监督和检查(内容、方式)

(1)现场监督检查的内容

1)开工前的检查。主要是检查开工前准备工作的质量,能否保证正常施工及工程施工质量。

2)工序施工中的跟踪监督、检查与控制。主要是监督、检查在工序施工过程中,人员、施工机械设备、材料、施工方法及工艺或操作以及施工环境条件等是否均处于良好的状态,是否符合保证工程质量的要求,若发现有问题及时纠正和加以控制。

3)对于重要的和对工程质量有重大影响的工序和工程部位,还应在现场进行施工过程的旁站监督与控制,确保使用材料及工艺过程质量。

(2)现场监督检查的方式

1)旁站

旁站是指在关键部位或关键工序施工过程中由监理人员在现场进行的监督活动。

在施工阶段,很多工程的质量问题是由于现场施工或操作不当或不符合规程、标准所致,有些施工操作不符合要求的工程质量,虽然在表面上似乎影响不大,或外表上看不出来,但却隐蔽着潜在的质量隐患与危险。例如浇筑混凝土时振捣时间不够或漏振,都会影响混凝土的密实度和强度,而只凭抽样检验并不一定能完全反映出实际情况。此外,抽样方法和取样操作如果不符合规程或标准要求的,其检验结果也同样不能反映实际情况。上述这类不符合规程或标准要求的违章施工或违章操作,只有通过监理人员的现场旁站监督与检查,才能发现问题与得到控制。旁站的部位或工序要根据工程特点,也应根据承包单位内部质量管理水平及技术操作水平决定。

旁站监理方案

序号

关键部位或工序

旁站范围、内容、程序,旁站人员职责

1

沉管灌注桩砼浇灌

范围:检查桩长及最后二个2分钟的贯入度,砼灌注、复打、安放钢筋笼、灌注砼、边拔边振、停拔灌注砼、上拔;

内容:记录孔深、检查钢筋笼制作情况、检查钢筋笼的标高、检查第一次注入的砼量、检查砼的坍落度和配比、桩顶砼面标高。

程序:施工方24小时前通知,总监安排专业监理工程师和监理员按旁站的内容现场跟班监督,做好监理日记和旁站记录。上道工序不合格不允许下道工序施工。

职责:检查施工单位质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗;跟踪工序施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况;检查砼的质量检验报告,做好旁站监理原始资料。

2)巡视

巡视是指监理人员对正在施工的部位或工序现场进行的定期或不定期的监督活动,巡视是一种“面”上的活动,它不限于某一部位或过程,而旁站则是“点”的活动,它是针对某部位或工序。因此,在施工过程中,监理人员必须加强对现场的巡视、旁站监督与检查,及时发现违章操作和不按设计要求、不按施工图纸或施工规范、规程或质量标准施工的现象,对不符合质量要求的要及时进行纠正和严格控制。

巡视的内容

序号

巡视内容

容易出现的问题

解决措施

1

沉管灌注桩沉管

目测桩管及导架不垂直

调平钻机、保证钻管垂直

3)平行检验

监理工程师利用一定的检查或检测手段在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。

它是监理工程师质量控制的一种重要手段,在技术复核及复验工作中采用,是监理工程师对施工质量进行验收,做出自己独立判断的重要依据之一。

8.2.4规定质量监控工作程序

规定双方必须遵守的质量监控工作程序,按规定的程序进行工作,这也是进行质量监控的必要手段。例如,未提交开工申请单并得到监理工程师的审查、批准不得开工;未经监理工程师签署质量验收单并予以质量确认,不得进行下道工序;工程材料未经监理工程师批准不得在工程上使用等。

此外,还应具体规定交桩复验工作程序,材料进场检验工作程序,隐蔽工程验收、工序交接验收工作程序,检验批、分项、分部工程质量验收工作程序等。通过程序化管理,使监理工程师的质量控制工作进一步落实,做到科学、规范的管理和控制。

8.2.5利用支付手段

这是国际上较通用的一种重要的控制手段,也是建设单位或合同中赋予监理工程师的支付控制权。从根本上讲,国际上对合同条件的管理主要是采用经济手段和法律手段。因此,质量监理是以计量支付控制权为保障手段的。所谓支付控制权就是:对施工承包单位支付任何工程款项,均需由总监理工程师审核签认支付证明书,没有总监理工程师签署的支付证书,建设单位不得向承包单位进行支付工程款。工程款支付的条件之一就是工程质量要达到规定的要求和标准。如果承包单位的工程质量达不到要求的标准,监理工程师有权采取拒绝签署支付证书的手段,停止对承包单位支付部分或全部工程款,由此造成的损失由承包单位负责。显然,这是十分有效的控制和约束手段。

第九节 沉管灌注桩基验收

(1)沉管灌注桩施工完后,由建设单位(总监理工程师)组织施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位、质监部门进行工程验收。

(2)验收合格后,施工单位在规定的时间内将工程竣工验收报告和有关文件,报质量监督站备案,并将工程有关资料交总承包单位,一起存档案馆。

(3)有关要求详见监理规划的内容。

附:监理工程师操作表

1、监理工作表格

监理规范及武汉市监理协会推荐样表。A表为施工单位用表需监理工程师签认,B、C、D表为监理工程师用表,C表为各方通用表,A、B、C、D表的运用及要求详见本公司制定的“项目监理资料内容要求”。

2、湖北省建筑工程施工统一用表

A类 工程管理资料,需要监理工程师签认。

B类 工程技术资料,需要监理工程师签认。

C类 工程测量记录,需要监理工程师签认。

D类 工程施工记录,需要监理工程师签认。

E类 工程试验检验记录,需要监理工程师签认。

F类 工程物资资料,需要监理工程师审查。

G类 施工验收资料,需要监理工程师签认。

  • 与《沉管灌注桩监理细则通用》相关:
  • 沉管灌注桩监理细则-通用
  • 沉管灌注桩监理细则(新)
  • 沉管灌注桩监理细则[1]
  • 沉管灌注桩监理细则 (2)
  • 沉管灌注桩监理细则GD220206
  • 西山工程沉管灌注桩监理细则
  • 振动沉管灌注桩监理细则
  • 夯扩沉管灌注桩监理细则
  • 监理细则(振动沉管灌注桩)
  • 本站网站首页首页教育资格全部考试考试首页首页考试首页职业资格考试最近更新儿童教育综合综合文库22文库2建筑专业资料考试首页范文大全公务员考试首页英语首页首页教案模拟考考试pclist学路首页日记语文古诗赏析教育教育资讯1高考资讯教育头条幼教育儿知识库教育职场育儿留学教育高考公务员考研考试教育资讯1问答教育索引资讯综合学习网站地图学习考试学习方法首页14托福知道备考心经冲刺宝典机经真题名师点睛托福课程雅思GREGMATSAT留学首页首页作文
    免责声明 - 关于我们 - 联系我们 - 广告联系 - 友情链接 - 帮助中心 - 频道导航
    Copyright © 2017 www.xue63.com All Rights Reserved